联系方式
18392988158
室内金属风管施工制造施工工艺
1、材料要求
A、板材外表应平整,厚度应均匀,无凹凸明显的压伤现象,而且不得有裂缝、砂眼、结疤、刺边和锈蚀等状况。
B.选用资料的厚度应契合标准规定:(mm)
C.型钢应该注意等型,均匀,不应有裂缝,气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷,特别注意现有角钢有不等边的状况
2.风管制造作业条件
1、图纸现已熟悉,而且经过图纸会审。对建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨过交叉在图纸上出现的问题现已有解决方案。
2、材料外表油污应全部铲除干净,避免铁锈或氧化物落于资料外表发生局部腐蚀。
3、有必要有一个独自的加工场所,为了不损坏镀锌钢板外的保护膜,工作场所.好铺设木板或者橡胶板,保持场所清洁。
4、已进行了施工技术交底,对风管制造的尺度,选用的技术标准、接口及法兰衔接方法现已明确。而且现已作好施工交底记载。
1)、风管加工
根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制造。
风管翻边时,翻边应留有不小于6mm的余量,翻边不能遮住螺栓孔,咬口边要用剪刀进行倒角或开角,且不开裂,形成弧形翻边。若翻边四角开裂,应选用锡焊或密封胶填补,防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时能够选用联合角或按扣式咬口,大于1.2mm时选用焊接。
风管成型后与法兰衔接选用铆接,铆钉距风管壁距离不得大于50mm,各铆钉距离不得大于150mm。
矩形风管长边大于630mm(保温风管大于800mm),长边尺度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中高压风管大于1.0m2时有必要采纳加固办法。
圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总外表积大于4m2时有必要采纳加固办法。
风管边长≥630mm,L≥1250mm以上,不保温风管的加固框角铁能够比法兰角铁小1号。